HELP! wie kan (tegen betaling) voor mij het systeem werkend krijgen?

1
Hallo,
Ik heb een Pi en P1 mon. systeem,
Data lijkt binnen te komen maar actuele meter waardes blijven nul.

Ik ontvang graag een aanbieding wie voor mij dit systeem werkend kan krijgen.
Via teamviewer kan online contact via de PI gemaakt worden.

Wij hebben een 1000A amp. aansluiting die via stroomtrafo's op de Iskra slimme meter is aangesloten

Dit lees ik uit continue in P1mon:
De waardes (stromen) veranderen ook continue.

Code: Selecteer alles

/ISk5\2MT382-1008

0-0:96.1.0(69588595)
1-0:0.9.1(132354)
1-0:0.9.2(220513)
1-0:1.8.0(410822.12*kWh)
1-0:2.8.0(000655.68*kWh)
1-0:3.8.0(043901.36*kvarh)
1-0:4.8.0(005063.08*kvarh)
1-0:90.7.0(586*A)
1-0:31.7.0(170*A)
1-0:32.7.0(235*V)
1-0:51.7.0(210*A)
1-0:52.7.0(234*V)
1-0:71.7.0(206*A)
1-0:72.7.0(235*V)
!
Ik wil graag dat de actuele uitlezing meters werken.
Voor mij is water, gas, niet belangrijk.

Re: HELP! wie kan (tegen betaling) voor mij het systeem werkend krijgen?

5
Intelwolf schreef: 13 mei 2022 20:22 Het telegram dat je hieronder in de code bijgevoegd is iig niet correct (als het tenminste het hele b ericht is). Of laat ik het zo zeggen, niet bruikbaar want er mist nogal wat informatie.
De meter is net vernieuwd door Tums, omdat hier een P1 poort op zit.

Dit is copy-paste naar clipboard, het hele bericht:
Er staat toch genoeg voltage en stroom info om de meters werkend te krijgen? Of denk ik te simpel?

Code: Selecteer alles

/ISk5\2MT382-1008

0-0:96.1.0(69588595)
1-0:0.9.1(214522)
1-0:0.9.2(220513)
1-0:1.8.0(411757.12*kWh)
1-0:2.8.0(000655.68*kWh)
1-0:3.8.0(043983.56*kvarh)
1-0:4.8.0(005085.48*kvarh)
1-0:90.7.0(301*A)
1-0:31.7.0(100*A)
1-0:32.7.0(238*V)
1-0:51.7.0(108*A)
1-0:52.7.0(236*V)
1-0:71.7.0(092*A)
1-0:72.7.0(238*V)
!

Re: HELP! wie kan (tegen betaling) voor mij het systeem werkend krijgen?

9
Het lijkt erop dat deze meter 2MT382-1008 andere codes gebruikt dan de standaard die in Nederland wordt gebruikt. In de documentatie van de P1 poort standaard "P1 Companion Standard" worden codes die in het telegram staan niet beschreven. Bijvoorbeeld 1-0:0.9.2 wat waarschijnlijk de datum is bestaat niet in de officiële documentatie. Als ik google op deze berichten dan kom in deze wel tegen in andere landen . In de IEC62056-21 standaard komen deze wel voor https://onemeter.com/docs/device/obis/#index maar zover ik weet worden deze niet in Nederland gebruikt door de netbeheerders. Als je zelf een meter hebt gekocht dan kan het zijn dat deze dus niet aan de codes gebruikt die de P1 monitor software gebruikt en nodig heeft. B

Deze codes worden bijvoorbeeld in Oostenrijke gebruikt (Jeee wat fijn één Europa )

• 0-0:96.1.1 Zählernummer des Netzbetreibers
• 1-0:0.9.1 Zeit
• 1-0:0.9.2 Datum
• 1-0:1.8.0 Zählerstand +P
• 1-0:2.8.0 Zählerstand -P
Oesterreichs Energie 7/17
• 1-0:3.8.0 Zählerstand +Q
• 1-0:4.8.0 Zählerstand -Q
• 1-0:1.7.0 Aktuelle Leistung +P
• 1-0:2.7.0 Aktuelle Leistung -P
• 0-0:96.13.0 Kundeninformationstext
• 0-0:96.13.1 Kundeninformationscode

Samengevat: in leken termen deze meter spreekt een andere taal (protocol) dan de P1 software verwacht vandaar dat het niet werkt.

Dat is op te lossen maar dan moet er best veel aangepast worden aan de software. Als je daar aan mee wil werken dan zet ik het op de todo lijst.
P1-monitor ontwikkelaar

Re: HELP! wie kan (tegen betaling) voor mij het systeem werkend krijgen?

11
secbro schreef: 15 mei 2022 07:21 Als je zelf een meter hebt gekocht dan kan het zijn dat deze zdus niet aan de codes gebruikt die de P1 monitor software gebruikt en nodig heeft.

Dat is op te lossen maar dan moet er best veel aangepast worden aan de software. Als je daar aan mee wil werken dan zet ik het op de todo lijst.
TUMS Meetdiensten (www.tums-meetdiensten.nl) heeft onlangs onze Iskra meter (zonder P1 poort) vervangen door een Iskra meter met p1 poort.
Ik wil graag meewerken met de aanpassingen hiervoor en het testen vooral neem ik aan.

Vraag: bij de instelling "waarden instellen UI elementen" kan ik bij max. fase meters maar bijv. 80A invullen. Er wordt veel meer verbruikt (max. 1000A).
Kan dit dan ook ingesteld worden? Dit geld tevens voor de kW instellingen.

Re: HELP! wie kan (tegen betaling) voor mij het systeem werkend krijgen?

12
Ik ga er mee aan de gang en kijk hoe ver ik kan komen om deze telegram codes om te zetten naar de huidige manier van werken. De in te stellen waarden zijn geen probleem om die aan te passen.

Ik kan je geen tijd aangeven wanneer ik er aan kan werken en wanneer het gereed is om te testen. Dat hangt een beetje af hoe veel er aan het programma aangepast moet worden.
P1-monitor ontwikkelaar

Re: HELP! wie kan (tegen betaling) voor mij het systeem werkend krijgen?

14
secbro schreef: 18 mei 2022 07:52 Ik ga er mee aan de gang en kijk hoe ver ik kan komen om deze telegram codes om te zetten naar de huidige manier van werken. De in te stellen waarden zijn geen probleem om die aan te passen.
Dit was de reactie van het bedrijf die de meter omgewisseld heeft, ter info:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om een aantal punten te verhelderen wil ik graag eerst aangeven dat de energiemarkt opgedeeld is in kleinverbruik (consumenten en klein MKB) en grootverbruik. Daarnaast is de energiemarkt verdeeld in drie verschillende soorten rollen; netbeheerders, leveranciers en meetverantwoordelijken.

TUMS is een meetverantwoordelijke welke (voornamelijk) in de grootverbruik energiemarkt opereert en uw aansluiting betreft ook een grootverbruik aansluiting met een grootverbruik elektriciteitsmeter.

In onderstaande mail wordt de term Nederlandse standaard gebruikt, welke verwijst naast de Dutch Smart Meter Reader (DSMR) welke geïntroduceerd is door netbeheerders voor kleinverbruik aansluitingen/meters en heeft/kent verschillende versies. Daarbij is daar sinds een klein aantal jaar alweer een afsplitsing in ontstaan bij netbeheerder Enexis, welke de ESMR heeft geïntroduceerd.

De P1-poort is een techniek waarbij het mogelijk is dat de meter via RS232 tekstberichten met OBIS-codes aan kan bieden aan derde apparatuur.
Op deze website is bijv. een stukje geschreven hoe je het bericht kan inzien op je laptop: P1 poort slimme meter uitlezen (hardware) (domoticx.com)

De OBIS-codes zijn registercodes in de meter welke een bepaalde waarde heeft, bijv. de kWh stand.

In de DSMR-standaard is er een definitie gemaakt van welke OBIS-codes er gecommuniceerd worden in welke volgorde, welke dus geldt bij netbeheerders en kleinverbruik aansluitingen.

Echter de aansluiting waar we over spreken is een grootverbruik aansluiting met een grootverbruik elektriciteitsmeter.

Met de P1-poort van deze grootverbruik elektriciteitsmeter wordt onderstaande lijst aan waardes aangeboden, waarbij dus voor mijn gevoel OBIS code [1-0:1.7.0] waar je het meest in geïnteresseerd bent.
-------------------------------------------------------------------------------
Bijlagen

Re: HELP! wie kan (tegen betaling) voor mij het systeem werkend krijgen?

18
Ik heb het telegram onderzocht van ardhout. De verkorte conclusie is dat historisch verbruik in kWh werkend te krijgen is. Fase informatie is voor A en V ook te doen. Voor W niet. Wat er echter ontbreekt in het telegram is het momentele vermogen (1-0:1.7.0) waardoor het niet mogelijk is dit weer te geven. het is eventueel te berekenen uit het de gemiddelde fase spanning ( 1-0:32.7.0, 1-0:52.7.0, 1-0:72.7.0 ) x 1-0:90.7.0 maar dit is erg onnauwkeurig.

Kun je aangeven of dit voldoende is voor wat je wil meten?
P1-monitor ontwikkelaar

Re: HELP! wie kan (tegen betaling) voor mij het systeem werkend krijgen?

20
secbro schreef: 20 mei 2022 09:40 Kun je aangeven of dit voldoende is voor wat je wil meten?
Op dit moment is alles al beter dan niks meten, dus graag.
Belangrijkste voor ons is de actuele stroom en historische stroom grafiek, en kWh historisch verbruik is ook erg interessant.
Je schrijft dat momentele vermogen niet beschikbaar is maar berekend kan worden door spanning x stroom.
Wat is 1-0 3.8.0? positief reactief vermogen? Is dat niet het afgenomen vermogen minus blindstromen (dus de cos. phi waarde verrekend) in de vermogensmeting?

Re: HELP! wie kan (tegen betaling) voor mij het systeem werkend krijgen?

22
ardhout schreef: 21 mei 2022 21:47 Wat is 1-0 3.8.0? positief reactief vermogen? Is dat niet het afgenomen vermogen minus blindstromen (dus de cos. phi waarde verrekend) in de vermogensmeting?
Dat is een tijdwaarde de H aanneemt einde. Het is dus cumulatief en geen momentele waarde. Wat ik nu doe is de gemiddelde spanningen van de drie fasen vermenigvuldigen met de totale stroom.
P1-monitor ontwikkelaar